창원실내수영장
창원실내수영장 12월 수질 검사 결과 안내
작성자 김대환
본문
문서 제공처 정보
- (주)동진 생명연구원 국가지정 환경, 먹는물,식품,축산물, 폐기물,비료분야 검사기관
- 홈페이지 : www.ditlabs.co.kr
- 주소 : 우 51391 / 경남 창원시 의창구 차룡로 48번길 61B
- 전화 : (055)293-5440/ FAX (055)293-6980
- 기술책임자: 김미행
- 담당 : 이도녕
문서정보
- 문서번호: UWA250102-048
- 시행일자: 2024-12-20
- 수신: 창원시설공단(창원실내수영장)
- 보냄: (주)동진생명연구원 대표이사 이창흡 (직인)
- 제목: 수질검사결과 통보
- 내용 : 귀하께서 우리 연구원에 의뢰한 검체에 대한 검사결과는 다음과 같습니다.
1. 시료 내용
- 접수번호: UWA250102-048
- 접수일자: 2024-12-13
- 의뢰자 - 상호 또는 명칭 : 창원시설공단(창원실내수영장)
- 의뢰자 - 대표자 : 창원시설공단이사장
- 의뢰자 - 전화번호 : 055-712-0654
- 의뢰자 - 소재지 또는 주소(개인) : 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
- 채수장소 : 경상남도 창원시 성산구 원이대로 450 (중앙동)
- 검사목적 : 정기검사
- 검체명 : 수영장수
2. 수질검사 결과
NO | 검사항목 | 기준 | 단위 | 검사결과 |
---|---|---|---|---|
1 | 총대장균군 | 양성2개 이하/시험대상욕수5개 | - | 0 |
2 | 과망간산칼륨소비량 | 12 mg/L이하 | mg/L | 0.6 |
3 | 유리잔류염소 | 0.4~1.0mg/L이하 | mg/L | 0.53 |
4 | 수소이온농도 | 5.8-8.6 | - | 7.1 |
5 | 탁도 | 1.5 NTU이하 | NTU | 0.13 |
6 | 비소 | 0.05 mg/L이하 | mg/L | 불검출 |
7 | 수은 | 0.007 mg/L 이하 | mg/L | 불검출 |
8 | 알루미늄 | 0.5 mg/L이하 | mg/L | 0.14 |
9 | 결합잔류염소 | 0.5 mg/L이하 | mg/L | 0.19 |
- 종합결과 : 적합
- 기준초과항목 :
- 1. 상기 판정은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 의뢰된 시험항목에 한합니다.
- 2. 본 성적서는 의뢰목적 이외의 상품선전, 소송 및 기타 법적요건으로 사용할 수 없습니다.
- 이전글1월 정기휴관일 및 공휴일 안내(수정) 24.12.24